دائرة لحماية الاجهزة الكهربية من انخفاض اوارتفاع جهد الشبكة
• فى هذه الدائرة نستخدم مكبر العمليات LM324 (IC2) هنا كمقارن جهد . و الدائرة المتكاملة LM324 مكونة من اربعة مكبرات عمليات نستخدم منها فقط اثنين (N1 and N2) .
• يصل الجهد الغير منظم الى المقاومات R1 و R2 والمقاومة المتغيرة VR1 . نفس الجهد يصل الى الزنر دايود6.8V (ZD1) من خلال المقاومة R3 .
• يتم ضبط VR1 بحيث :
• عند الجهد العادى (الطبيعى) للشبكة (180V to 240V) يكون جهد الطرف الغير عاكس (pin 3) لمكبر العمليات N1 اقل من 6.8V .
• ومن ثم يكون خرج مكبر العمليات صفر والترانزستور T1 غير موصل off . كذلك الريلاى المتصل بالمجمع يكون غير عامل ويتم توصيل التيار الى الجهاز من خلال تلامساته المقفولة طبيعيا (عاديا) (N/C).
• عند زيادة جهد الشبكة الى اكبر من 240V يزداد الجهد على الطرف الغير عاكس (pin 3) لمكبر العمليات N1 .
• الجهد على الطرف العاكس مازال 6.8V بسبب وجود الزنر دايود .
• فاذا كان جهد الطرف 3 اكبر من 6.8V يتحول خرج مكبر العمليات الى الجهد المرتفع ويقوم بتشغيل (توصيل) الترانزستور T1 وبالتالى الريلاى RL .
• نتيجة لذلك يتم فصل الجهاز عن جهد الشبكة لحمايته من ارتفاع الجهد . • الان افترض الحالة الاخرى وهى حدوث هبوط(انخفاض)فى جهد الشبكة .
• عندما يصل جهد الشبكة الى اقل من 180Vفان الجهد على الطرف العاكس (pin 6) لمكبر العمليات N2 يكون اقل من الجهد على الطرف العاكس (6V) .
• لذلك يكون خرج مكبر العمليات N2 مرتفع ويعمل على تشغيل الترانزستور T1وبالتالى الريلاى .
• ويفصل الجهاز عن جهد الشبكة لحمايته من هبوط الجهد .
• الدائرة المتكاملة IC1 منظم جهد 12V .
النتيجة :
يعمل المرحل فى حالتين :
• الاولى : اذا كان الجهد على الطرف 3 للدائرة المتكاملة IC2 اعلا من 6.8V.
• الثانية : اذا كان الجهد على الطرف 6 للدلئرة المتكاملة IC2 اقل من 6V .
• يمكن ضبط حدود العمل لكل من كشف ارتفاع الجهد عن طريق المقاومات المتغيرة VR1و كشف انخفاض الجهد عن طريق المقاومات المتغيرة VR2 .
بارك الله فى من قام على هذا العمل النافع تمنياتى بالتوفيق للجميع
aboudi عضو متميز
عدد المساهمات : 210 نقاط : 285 تاريخ التسجيل : 14/04/2012
موضوع: رد: دائرة لحماية الاجهزة الكهربية من انخفاض اوارتفاع جهد الشبكة الأربعاء 12 سبتمبر 2012, 2:56 am
دائرة مفيدة شكرا لك اخى العزيز
البتراوي عضو جديد
عدد المساهمات : 16 نقاط : 16 تاريخ التسجيل : 06/04/2013 العمر : 54 الموقع : الأردن
موضوع: رد: دائرة لحماية الاجهزة الكهربية من انخفاض اوارتفاع جهد الشبكة الأربعاء 17 أبريل 2013, 1:06 pm
الله يعطيك العافيه وجزاااااااااااااااك الله خيراا
Admin المراقب العام
عدد المساهمات : 978 نقاط : 1693 تاريخ التسجيل : 12/04/2012
موضوع: رد: دائرة لحماية الاجهزة الكهربية من انخفاض اوارتفاع جهد الشبكة الأربعاء 17 أبريل 2013, 7:25 pm
البتراوي كتب:
الله يعطيك العافيه وجزاااااااااااااااك الله خيراا
شكرا لك اخى الكريم ... تمنياتى لك بالتوفيق
ابو عمار عضو جديد
عدد المساهمات : 1 نقاط : 1 تاريخ التسجيل : 01/04/2013
موضوع: دارة حماية السبت 20 أبريل 2013, 12:32 am
هل من منقذ اريد مساعدة في برمجة pic بحيث تعمل كدارة حماية من ارتفاع وانخفاض الجهد مع قياس فولط الشبكة على ثلاث قطع سيفن سيغمنت
دائرة لحماية الاجهزة الكهربية من انخفاض اوارتفاع جهد الشبكة